011
13.11.2020, 20:45 Uhr
wpwsaw
Default Group and Edit
|
nein, 4-20mA brauchen ja nur 2 uns 2 Anschlüsse für 24V.
wie ich oben geschrieben habe ist es ein Anzeigegerät für 4-20mA Einheitssignal und die Anzeige ist skaliert auf 0-200 °C.
dieses Gerät ist nur für mA. Der Temperatusensor ist egal, Pt100, Pt1000, NiCd, FeConst, PtRhPt, vollkommen egal Hauptsache der dazu gehörende Messumformer wandelt die 0-200°C des Messfühlers in 4-20mA um.
theoretisch könnte man einen Drucksensor so skalieren, dass er z.B. 0-200 bar in 4-20mA umwandelt, denn die Ziffernanzeige ist ja ähnlich, so jetzt kommt das aber, richtig
die Frage wäre ob der Messumformer liniarisiert oder nicht. Wahrscheinlich nicht, da auf dem EPROM Pt100 0-200°C und 4-20mA steht wird in der Anzeige wohl das Kennlinienverhalten des Pt100 im Bereich von 0 - 200 °C ist, berücksichtigen (nicht durgängig linear)
ich werde das mal durchfahren und berichte dann.
wpw -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP |